aqizz 发表于 2013-10-21 00:02
我看到你说那个东西了!确实有。那上面有个绿色按钮。跳闸那时好像是跳起来了,然后我按下去了又去开总闸 ...

绿色?你说的是最左边的深蓝色么?

基本可以确认是源于热水器漏电。
剩下还需要解释为啥间断性的漏、、、
2013-10-20 23:22:33

使用道具 举报

新浪微博达人勋

dlyz 发表于 2013-10-21 00:15
嗯。。。
第一个是DIFFEENTIEL,漏电保护。
第四个是管热水器的DISJONCTEUR,过载保护。

不是那个大的有个绿色按钮的么
2013-10-20 23:23:19

使用道具 举报

新浪微博达人勋

dlyz 发表于 2013-10-21 00:22
绿色?你说的是最左边的深蓝色么?

基本可以确认是源于热水器漏电。

我有两张图啊 有一张上面只有绿色和红色按钮的
2013-10-20 23:25:04

使用道具 举报

新浪微博达人勋

dlyz 发表于 2013-10-21 00:22
绿色?你说的是最左边的深蓝色么?

基本可以确认是源于热水器漏电。

热水器漏电会电到人么。。。好可怕
dlyz
2013-10-20 23:38
左边第一个DIFFERENTIEL作用就是保护人身安全的。 
2013-10-20 23:26:08

使用道具 举报

新浪微博达人勋

aqizz 发表于 2013-10-21 00:25
我有两张图啊 有一张上面只有绿色和红色按钮的

你说的跳闸时,究竟是绿的跳了还是第一个跳了?
还是2个都同时跳了?
2013-10-20 23:36:45

使用道具 举报

新浪微博达人勋

你的情况是短路,原因可能是电器用品,也可能是插坐
黑色盒子有绿色开关那个是全房子的总闸,是直接从电錶至房子的
配电箱內第一个是漏电断路开关,其馀八个是各线路的负载保护自动跳闸
一般情况
短路: 总闸、漏电断路开关以及负载保护自动跳闸全跳
漏电: 总闸及漏电断路开关同时跳闸,或只跳漏电断路开关
负载: 漏电断路开关及负载保护自动跳闸同时跳,或只有负载保护自动跳闸跳
2013-10-21 08:12:28

使用道具 举报

新浪微博达人勋

造成这种间断性短路多出现在加热式电器用品,由于插坐设计问题,插坐内通电铜片单薄,长期大量性电流电子通过时産生的热量使通电铜片变型,铜片变型后便使插坐与插头之间通电的接确面积不足,这时,整个供电线路在这个接确面积不足的地方就形成一个瓶口狀态,大量电子在这通过时便産生强烈磨擦热,最后插头及插坐被热溶至变型,因此,在开始热溶阶段会有这种间断性短路的情况,此时应及时找出原因,更换插坐及插头。严重的情况会使线路完全短路或出现火災!
2013-10-21 08:38:36

使用道具 举报

新浪微博达人勋

sum 发表于 2013-10-21 08:12
你的情况是短路,原因可能是电器用品,也可能是插坐
黑色盒子有绿色开关那个是全房子的总闸,是直接从电錶 ...

专业!!!
2013-10-21 11:48:27

使用道具 举报

新浪微博达人勋

dlyz 发表于 2013-10-21 00:36
你说的跳闸时,究竟是绿的跳了还是第一个跳了?
还是2个都同时跳了?

都跳 热水器的不会跳
2013-10-21 17:45:35

使用道具 举报

新浪微博达人勋

sum 发表于 2013-10-21 09:38
造成这种间断性短路多出现在加热式电器用品,由于插坐设计问题,插坐内通电铜片单薄,长期大量性电流电子通 ...

意思是要检查热水器的插座么?
2013-10-21 17:46:26

使用道具 举报

新浪微博达人勋

aqizz 发表于 2013-10-21 18:45
都跳 热水器的不会跳

这样说来,热水器年久绝缘老化导致漏电的可能性就大了。
书面通知房东情况,然后怎么解决修理是房东的事,你就没责任了。
2013-10-21 18:00:23

使用道具 举报

新浪微博达人勋

aqizz 发表于 2013-10-21 17:45
都跳 热水器的不会跳

如果都跳(总闸和漏电保护),而热水器的不会跳,基本可以判断是热水器漏电。

总闸(绿色按钮)也是有漏电保护的,650mA,配电箱第一个是保护人身安全的漏电保护(30mA),当有漏电情况发生时,如果漏电量大于650mA,总闸和漏电保护自然都会跳。

联系房东换热水器吧,虽然有30mA的漏电保护,你不会被电死,但还是一个隐患。
2013-10-21 20:18:55

使用道具 举报

新浪微博达人勋

aqizz 发表于 2013-10-21 17:46
意思是要检查热水器的插座么?

这种热水器一般不是以插座来接的,一般是直接接一个分接头。可以让房东检查这个分接头是不是有绝缘不良的问题。
2013-10-21 20:20:01

使用道具 举报

新浪微博达人勋

st-victor 发表于 2013-10-21 21:20
这种热水器一般不是以插座来接的,一般是直接接一个分接头。可以让房东检查这个分接头是不是有绝缘不良的 ...

感觉好复杂的样子。。。都不知道怎么跟房东说。接头绝缘不良,漏电法语怎么说?
2013-10-21 20:58:52

使用道具 举报

新浪微博达人勋

aqizz 发表于 2013-10-21 20:58
感觉好复杂的样子。。。都不知道怎么跟房东说。接头绝缘不良,漏电法语怎么说? ...

热水器绝缘不良:défaut d'isolement de chauffe-eau

漏电保护动作:la protection différentiel est declenchée
分接盒:boite de division 或者 boite de connection
2013-10-21 21:07:36