楼主: joyjesselee

全法 合闸后顶灯不亮但插座都有电

21
回复
2989
查看
[ 复制链接 ]

新浪微博达人勋

joyjesselee 发表于 2013-10-1 11:03
可以看得清吗?

发自新欧洲iPhone版

你把插座线路的保险盒与顶灯线路的保险盒互换一下,看看灯好用不。如果好用那就换个保险盒,不好用,那问题就不一定是什么了,不过不一定是功率的事儿。
不过你找edf换个功率也没多少钱。
2013-10-1 11:50:46

使用道具 举报

新浪微博达人勋

Lumière的那个线路的保险丝烧了,打开换保险丝。跟edf没关系
2013-10-1 14:33:30

使用道具 举报

新浪微博达人勋

烧保险了,换个保险丝就好了。
别找EDF,这与电表没关系。置于线路容量大小,是与建筑规定相关,不是可以随便改的。
EDF正在推行数字电度表,叫来了,正好给你换上,房东赖上你让你出钱。
2013-10-1 17:38:37

使用道具 举报

新浪微博达人勋

行无止境 发表于 2013-10-1 18:38
烧保险了,换个保险丝就好了。
别找EDF,这与电表没关系。置于线路容量大小,是与建筑规定相关,不是可以随 ...

这种情况下,即使需要出钱也是房东付。
不过,建议LZ不要未经房东允许私自动属于房屋的设备。
不然,一切后果自负。