全法 请问电闸因为热水器跳闸怎么办?

53
回复
20423
查看
[ 复制链接 ]
头像被屏蔽

新浪微博达人勋

提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
2013-10-17 09:41:30

新浪微博达人勋

dlyz 发表于 2013-12-3 00:08
给你房东写封挂号信,明确指出问题。
除了生活上的不便,也有安全隐患,比如短路火灾等等、
房东有义务保 ...

您好~家里热水器貌似也有和楼主同样的问题!好急人啊!每天到晚上热水器加热的时间就会跳闸,每次都是右数第二个跳下来!每次摁一下下面黑色方块电路都会恢复,但是前提是必须保持右一或者右二有一个是跳下来的!家里其他电器都能正常使用,热水器用不了了!请问是什么原因呢?是该叫房东换热水器还是找EDF修一修呢?谢谢您~附上电表的图
2013-12-7 09:14:41

使用道具 举报

新浪微博达人勋

造成这种间断性短路多出现在加热式电器用品,由于插坐设计问题,插坐内通电铜片单薄,长期大量性电流电子通过时産生的热量使通电铜片变型,铜片变型后便使插坐与插头之间通电的接确面积不足,这时,整个供电线路在这个接确面积不足的地方就形成一个瓶口狀态,大量电子在这通过时便産生强烈磨擦热,最后插头及插坐被热溶至变型,因此,在开始热溶阶段会有这种间断性短路的情况,此时应及时找出原因,更换插坐及插头。严重的情况会使线路完全短路或出现火災!
香枕头
2013-10-21 16:26
好专业~~~ 
2013-10-21 08:38:36

使用道具 举报

新浪微博达人勋

aqizz 发表于 2013-10-21 18:46
意思是要检查热水器的插座么?

你说的热水器如果是掛牆的儲水式热水渦炉的话,这类需长期加热的电热器是禁止使用插头形式供电的,所以应该沒有插头,另外,当跳闸时如果专责这热水炉的负载保护沒跳的话,很有可能是热水炉儲水缸电热丝垫片或温控器位置有轻微漏水情况而促使有漏电现象。又或许是热水炉电源线与负载保护的供电线的接线盒受潮而出现间断式漏电跳闸

你还是尽快通知房东找电工來捡修一下吧
2013-10-21 22:23:29

使用道具 举报

新浪微博达人勋

先找房东吧
2013-10-17 11:17:55

使用道具 举报

新浪微博达人勋

热水器、电炉、电暖器都是大电流家电,同时使用的话,老房子原设计负荷小的电闸就会跳闸。避免同时开。
2013-10-17 15:02:35

使用道具 举报

新浪微博达人勋

行无止境 发表于 2013-10-17 16:02
热水器、电炉、电暖器都是大电流家电,同时使用的话,老房子原设计负荷小的电闸就会跳闸。避免同时开。 ...

热水器没有开关。插头直接拉到看不见的地方了。平常是没办法控制的。
2013-10-18 17:34:51

使用道具 举报

新浪微博达人勋

行无止境 发表于 2013-10-17 16:02
热水器、电炉、电暖器都是大电流家电,同时使用的话,老房子原设计负荷小的电闸就会跳闸。避免同时开。 ...

而且每次跳闸都是没有征兆的。。。就是说是在没有用任何其他大功率电器的时候突然跳的。。。
aqizz
2013-10-19 02:39
插头在够不着的地方,紧沿着热水器往上走了,热水器挨着墙看不见插头走到哪,我看着的感觉就是电线走到墙里去了。。。 
行无止境
2013-10-18 19:11
有可能是哪儿短路了,顺着线找插头,把插头拔了,看还跳闸不? 
2013-10-18 17:35:54

使用道具 举报

新浪微博达人勋

是只要合上热水器的闸就跳,还是不定什么时间完全偶然性?
2013-10-18 17:53:43

使用道具 举报

新浪微博达人勋

极有可能是热水器漏电。而你的电闸有漏电保护,所以跳闸。

漏电保护的法语是 interrupteur differentiel 或者 disjoncteur differentiel,一般总闸都带500mA的保护。

先确定一下你家有没有漏电保护,如果有,是不是这个东西跳。如果没有,那就应该是短路或过载了。
2013-10-18 20:38:44

使用道具 举报

新浪微博达人勋

dlyz 发表于 2013-10-18 18:53
是只要合上热水器的闸就跳,还是不定什么时间完全偶然性?

现在又莫名其妙好了。之前跳闸的时候是合上热水器的就跳。
2013-10-19 02:40:38

使用道具 举报

新浪微博达人勋

st-victor 发表于 2013-10-18 21:38
极有可能是热水器漏电。而你的电闸有漏电保护,所以跳闸。

漏电保护的法语是 interrupteur differentiel  ...

这个。。。怎么确定?
2013-10-19 02:41:16

使用道具 举报

新浪微博达人勋

aqizz 发表于 2013-10-19 03:40
现在又莫名其妙好了。之前跳闸的时候是合上热水器的就跳。

这种情况下,如果不是因为你同时启动若干大功率电器造成的,就赶紧通知房东吧,派懂专业人员来检查处理。估计是热水器到寿命了。
2013-10-19 08:58:36

使用道具 举报

新浪微博达人勋

dlyz 发表于 2013-10-19 09:58
这种情况下,如果不是因为你同时启动若干大功率电器造成的,就赶紧通知房东吧,派懂专业人员来检查处理。 ...

可是现在又好了。。。一点问题没有。。。都不知道怎么跟房东说
2013-10-19 12:11:09

使用道具 举报

新浪微博达人勋

aqizz 发表于 2013-10-19 02:41
这个。。。怎么确定?

拍一张你电闸的照片上来,给你看看。最好是你配电盒的全部开关的照片,然后标明哪个开关是管哪里的,哪个开关跳
2013-10-19 14:47:48

使用道具 举报

新浪微博达人勋

st-victor 发表于 2013-10-19 15:47
拍一张你电闸的照片上来,给你看看。最好是你配电盒的全部开关的照片,然后标明哪个开关是管哪里的,哪个 ...

我看到你说那个东西了!确实有。那上面有个绿色按钮。跳闸那时好像是跳起来了,然后我按下去了又去开总闸,总闸会自己跳起来。如果关了热水器的闸总闸就不跳了。但是这个人为操作的过程上面那个绿色按钮是不会自己跳的。。。
2013-10-20 23:02:00

使用道具 举报

新浪微博达人勋

IMG_2873_副本.jpg IMG_2877_副本.jpg

第一个总闸 第四个热水器
2013-10-20 23:08:57

使用道具 举报

新浪微博达人勋

aqizz 发表于 2013-10-21 00:08
第一个总闸 第四个热水器

嗯。。。
第一个是DIFFEENTIEL,漏电保护。
第四个是管热水器的DISJONCTEUR,过载保护。

dlyz
2013-10-20 23:17
因为这个DIFFERENTIEL管后边所有的DISJONCTEURS,在这个意义上可以称它为闸。 
2013-10-20 23:15:29